Laitan tän tänne ja jätän alkuperäsen paperin seinälle roikkumaan.Eli;
Tarkastuslausunto
Tarkastukseen osallistuneet;
Niko Pohjasto.

Kohteessa pidettiin yleinen palotarkastus,joka kattoi koko rakennuksen.Tarkastuksen yhteydessä tarkastettiin rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus mukaanlukien tuhopolttojen ennaltaehkäisy ja torjunta.

Kellarin saunan kiuas edelleen käyttökiellossa.Hormi tulee tarkastaa,teräshormi tulee korjata ja kiuas(ei saa olla tiilien päällä huterasti#Nikon huom.).Suojaetäisyys lauteisiin ei riitä.Palotarkastuspöytäkirjan liitteenä ohjeita puulämmitteisen kiukaan suojaetäisyyksiin(roikkuu hirvarin seinällä #Niko huom.).Kaksinkertaisella kuitusementtilevylläkin kuvan mukaisesti etäisyys pitää olla vähintään 125mm kiukaasta(Palotarkastajalle kävi koko hoidon purku ja kaiteiden kiinnittäminen ilman levyä suoraan lauteisiin#Nikon huom.).

2 kerroksen puiset varapoistumistikkaat suositellaan korjattaviksi metallisiin ja tukevimpiin kiinteisiin tikkaisiin(#jälleen meikän huomio;TAI poistuminen rakennuksen kakkoskerroksen toiselta puolen missä metalliset tikkaat valmiina,mutta alhaalta sitten ois raivattava kasvillisuutta vekettiin ja tehtävä näin tilaa poistumiselle,kumpi iisimpi/järkevämpi toteuttaa?-Niko)

Sähköasennuksiin kiinnitettävä huomiota.Avoimet sähköasennuspäät(johdot) tulee asentaa asianmukaisesti ettei niissä ole sähköiskun vaaraa.
Sähkökaapelit pitää kiinnittää seiniin ja lattioihin asianmukaisesti sähköasentajan toimesta ettei niihin voi kompastua(toim.huom.Tämä koski lähinnä noita jatkojohtohässäköitä).
Talotikkaat olivat alapäästä irti seinästä.Korjattava.

MÄÄRÄYSLUONTEISET TOIMENPITEET SUORITETTAVA 30.12-2011 MENNESSÄ.

vs palotarkastaja Esa Tuominen
1.7-2011
Mikkoli
Viestit: 1628
Liittynyt: 23 Loka 2006, 16:11
Paikkakunta: Nettilä
Viesti:

Re: Palotarkastusraportti/things to do

Viesti Kirjoittaja Mikkoli »

Hei,

Itse olisin sitä mieltä, että poistumistien raivaaminen sille puolelle, jossa metalliset tikkaat jo ovat on turvallisin ja helpoin ratkaisu. Tätä perustelen sillä, että ei tarvitse tehdä talon julkisivuun muutoksia (puutikkaat ovat osa talon kokonaisuutta ja näin myös osa sen kulttuurihistoriallista arvoa), jotka pitäisi näin vanhan talon suhteen suunnitella huolella. LIsäksi metallitikkaiden kiinnittäminen on myös talon rakenteiden kannalta jonkinasteinen huolellisuutta ja tietämystä vaativa operaatio, jossa myös on oma suunnittelunsa ja tutkimisensa.

Jos metallitikkaat halutaan puisten tilalle, se tulee suunnitella ja toteuttaa ajan ja riittävän tietämyksen omaavien tyyppien kanssa.